gezhicheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 241 點
下載積分: 778 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2017-10-13
查看gezhicheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-09-16 17:38
各位大俠:
我今天在調試最后一臺空壓機的時候,出現了這樣一個問題,想請大家幫我看下你們有沒有遇到類似的問題過
空壓機星-三角起動后,250KW的電動機正常工作,TD200文本顯示器上面也顯示正常電流在180A左右,估計過了兩三分鐘后,其電流在文本顯示器上面突然變成了630A,而我們總的電源控制柜上面還是跟正常工作時的電流差不多,我想問下為什么會發生這種情況
我現在迷惑的是:如果說電流互感器和電流變送器壞了的話,TD200上面不應該一開始就顯示正確電流哦,程序是肯定沒問題,前面三臺空壓機程序用的是一個程序  我想知道為什么?請各位幫忙一下 謝謝了
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 466 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-16 19:18
在線檢查電流值對應的變量是多少?
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 466 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-09-17 12:21
引用
引用第3樓gezhicheng于2008-09-16 19:29發表的  :
沒有監控過 窮啊,沒筆記本電腦 但前面3臺跟這一樣的,最后一臺出故障了.
我把程序發到你郵箱里 請你幫我看下


沒有收到你的郵件
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com