與各位兄弟分享一個維修心得:公司新購一臺回轉式粉末成型設備,生產單位在調試時需要用到點動功能,在調機的時按點動變成了連續運轉,結果把八套模具都打壞了,損失慘重。查找原因,發現線路沒有問題,元件也都是進口施耐德的,控制原理圖也是典型的繼電器點動加運轉,也沒有問題。問題出在哪里呢?最后分析原因為:當按下點動按鈕然后松開自動復位的時候,按鈕比交流接觸器先復位,造成接觸器自鎖變成了連續運轉,雖然不是每次都會出現這樣的問題,可是有時候就會造成重大損失,最后增加一個交流接觸器,點動連續分開控制,問題解決。從中明白了一個道理,有時候我們不能完全依賴和相信理論,要理論聯系實際才能達到更好的效果。
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-22 13:30
我認為是控制線路設計不合理而造成的。如樓主所說,繼電器時代這么過來的呢?