m046
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15137 分
在線時間: 668(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-11-13
查看m046的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-09-22 10:51
與各位兄弟分享一個維修心得:公司新購一臺回轉式粉末成型設備,生產單位在調試時需要用到點動功能,在調機的時按點動變成了連續運轉,結果把八套模具都打壞了,損失慘重。查找原因,發現線路沒有問題,元件也都是進口施耐德的,控制原理圖也是典型的繼電器點動加運轉,也沒有問題。問題出在哪里呢?最后分析原因為:當按下點動按鈕然后松開自動復位的時候,按鈕比交流接觸器先復位,造成接觸器自鎖變成了連續運轉,雖然不是每次都會出現這樣的問題,可是有時候就會造成重大損失,最后增加一個交流接觸器,點動連續分開控制,問題解決。從中明白了一個道理,有時候我們不能完全依賴和相信理論,要理論聯系實際才能達到更好的效果。
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-13
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-22 15:32
不論是程序還是繼電器控制的設計,如果能把非正常的誤操作,元器件的誤動作等因素考慮進去,并且從各方面加以限制和避免,就是一個完善的工程。這點在進口設備方面做的相當好。
但是在國內的很多行業,正常狀態下還可以。如果一出現非正常操作等因素,就會出現意想不到的結果。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。