gybmhq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 197 點
下載積分: 482 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2007-05-17
最后登錄: 2022-10-08
查看gybmhq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-05-17 20:07
如題,我會1對1的通訊編程,但不不知道1對多的通訊程序具體怎么做望高手賜教!

xiugu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 234 點
下載積分: 769 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2007-01-10
最后登錄: 2021-08-09
查看xiugu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-05-17 20:29
PLC+485BD+變頻器
RS485 通訊,變頻器設不同的地址
RS指令中的地址做條件分時通訊
xiugu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 234 點
下載積分: 769 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2007-01-10
最后登錄: 2021-08-09
查看xiugu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-05-17 20:50
比如說D100 存放的是地址
變頻器地址分別設置成0,1
M8000  INC D100
D100〉=K2    RST D100
D100=0    傳輸值=1號的參數
D100=1    傳輸值=2號的參數
RS指令把傳輸值給變頻器
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(YMMFA) 熱心助人!
    xiugu
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 234 點
    下載積分: 769 分
    在線時間: 18(小時)
    注冊時間: 2007-01-10
    最后登錄: 2021-08-09
    查看xiugu的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2007-05-20 12:19
    這個就是設計費用的問題了,想不受掃描周期影響還是要靠西門子伺服來解決多軸同步的問題