把PLC打到RUN的位置,PLC工作,按下運行按鈕,電機開始轉動
現在先按著運行按鈕,PLC再打到RUN的位置,電機轉動嗎?
這樣有什么區別嗎?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5173 個
工控威望: 7396 點
下載積分: 157929 分
在線時間: 3135(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-20
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-23 22:29
按鈕是保持的?

PLC運行的時候只讀取掃描周期內的輸入狀態。