zxdha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1264 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-05-17
最后登錄: 2021-05-30
查看zxdha的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-05-19 07:46
我們使用海泰克(HITECH)pws3261人機界面、三菱fx2n

希望能在系統通電后,按下觸摸屏啟動按鈕來啟動plc,

試驗n多次,沒能成功,請大家伙兒能幫忙。

在這里先謝謝了!


崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-21
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-05-19 09:06
FX2N好象不支持人機對其SOTP和RUN;
支持X1端子的SOTP和RUN;
你可以用MC和MCR指令來達到目的...
   
不懈努力,一切皆有可能 ...