樓主  發表于: 2008-10-01 16:05
PLC采用FX2N,通電后設備開始運轉,大約1分鐘后,PLC的所有輸入輸出指示燈全部熄滅,但設備仍能運轉.將電源切斷重新上電,PLC輸入指示燈均不亮,無論怎么操作設備不動作,查得PLC端子電源接點AC220V,DC24V電壓均正常(PLC的POWER燈亮),再次斷電重新上電,又出現開始的現象,即能運轉,但一會后輸入輸出燈自動熄滅....
這是怎么回事呢?謝謝!
xiaoyan
嚴述軍
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 237 點
下載積分: 565 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2008-05-11
最后登錄: 2017-09-16
查看xiaoyan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-03 13:51
應該是輸入的接近開關或者光電開關短路了,你試著拆掉24v看一下
應該沒有什么問題,PLC的電源指示燈正常亮起
樓主留言:
拆掉24V電源?PLC還能工作嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(adidas) 熱心助人!