在三菱PLC中,如果用PWM指令該怎樣控制變頻器的序列脈沖?是改變PWM指令的脈寬,還是周期?怎樣改變?是不是還有別的指令也可以達到同一目的?請詳解。
謝謝!獎積分。

期待中……

nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-20 14:03
一般有三種控制方法吧 一:就是端子排控制的 這種是有級調還,成本低但效果差  
                     二:模擬量控制  這種方法控制效果好,可實現無級調速,但要加一個模擬量模塊 貴
                     三:用485通迅控制,這種方法能達到第二種的效果(反應稍微慢一點),而且價格也便宜,程序麻煩點,如果用FX3U就有直接和變頻器通迅的指令,簡單方便。
                    當然也可以用手動面板控制!
有些變頻器還可以與編碼器配合達到精確的定位功能
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 熱心助人!