ly_16
級別: 略有小成
![]() |
有什么方法,可以實現程序中統計自動化流水線累計故障停機時間? |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
每一家PLC都會有秒或者分或者小時脈沖,即使沒有,也會很簡單使用兩個定時器制作一個秒脈沖。 通過對秒脈沖進行計數就可以實現定時器的功能,也可以實現累計的功能。 而故障必定需要有一個位的觸發作為故障。 -------| 故障信號 | --------------------| 秒脈沖 |-------------------------------[對數值進行累加ADD] 當然,其他方法還有很多,比如讀取系統時間作減法后,得到單次停機時間,然后累加就可以。 但是無論使用何種方法,都應該對最大的累計時間作一個限制,否則程式總會存在缺陷。 以上~~~ |
---|---|
|