zhao18880
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 267 點
下載積分: 12146 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-09-15
最后登錄: 2017-12-19
查看zhao18880的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-16 15:39
是這樣的  一臺S7-200和一臺S7-300以及一臺西門子的觸摸屏通訊,就是時有時無,怎么辦  急死人了,高手幫幫忙  怎么解決?謝謝了
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2831 分
在線時間: 9503(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-14
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-16 15:49
如果您不仔細描述您的組網,抗干擾等,恐怕真急死了也無人關注~

所謂的時有時無,那么是指西門子的觸摸屏?干擾將是最大的問題了~~

以上~~
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2831 分
在線時間: 9503(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-14
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-16 16:07
用了一年?恐怕還需要去檢查接頭,線纜是否老化等情況了。

以上~~