樓主  發表于: 2008-10-16 22:25
PLC+變頻器+電機(注電機不帶編碼器),
如果想得到電機的實際轉速,能否實現?如何來實現?

求助,謝謝!
chunyejun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 209 點
下載積分: 471 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2007-07-29
最后登錄: 2018-05-02
查看chunyejun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-22 12:07
要得到電機的實際轉速,必須要有速度反饋。
如果精度要求不高,可以用近接開關或光電感應器配合感應片進行測速。
如果精度要求要高一點建議還是用編碼器,現在買一個普通增量型編碼器也不貴。