hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2024-12-20
查看hsl199的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-06-02 10:02
請問如何控制恒溫呢,用PID控制主要是控制哪個參數呢,請各位高手指點下!。∠戎x了。!
wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4798 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-06-02 11:50
首先聲明我也不懂啊,一起討論下。
我見過的一種恒溫方式控制過程是:首先溫度傳感器將檢測到的溫度轉化電壓信號,送到PLC的AD模塊,AD模塊將電壓信號轉化成PLC可識別的數字量,然后PLC在程序中設定溫度值與反饋回來的溫度值做PID運算,再通過DA模塊去控制SCR,也就通過SCR控制了發熱絲的兩端的電壓。來達到恒溫目的。
wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4798 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-06-02 17:24
這個給你參考下啊
wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4798 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-06-03 12:27
具體問題具體對待,參考一下FX3UC用戶手冊(模擬量控制篇)在最后有PID指令的詳細介紹