樓主  發表于: 2008-10-26 23:00
用FX1S-30MT寫了一個測試機程式,有用到保持寄存器D128,D129。開始一周機臺運轉正常,用文本顯示器修改D128,D129數據在停電后再送電數據能保持到停電前的數據,但一周后再修改數據卻不能保持到停電前的數據,而是保持到一個固定的數據,這個數據是試機三天時輸入的。搞的每次開機都要輸入數據,很是麻煩。換了PLC,同樣的程式卻沒有問題。知道是PLC出了問題,但是新購的PLC,難道是假貨?想知道PLC硬件是哪部分出了問題。
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-10 22:34
這樣的事情碰到過好幾次了,有一次還莫名其妙的又自動恢復了一個不知從何而來的數據..........