我面式時考試題目如下:當1水泵工作到上水位滿后,當水池低水位時另2號工作,當2水泵工作到上水位滿后,1號再工作這樣交替工作,要示有低壓報警和復位(請用用繼電器控制)
zjggshy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zjggshy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-08 10:41
這個問題還是比較容易的,試試用液位繼電器。
zjggshy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zjggshy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-08 10:41
如果用PLC就可以容易多了。