henku
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 242 點
下載積分: 2046 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-05-08
查看henku的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-07 11:38
最近在工作中遇見日立  L200的變頻器輸入為單相AC220V卻帶AC380V的電機.為此我至今不明白這是何原理.現慶給位大仙指點下.
南京電子迷
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 171 點
下載積分: 614 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2018-08-07
查看南京電子迷的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-29 22:45
根據樓主的闡述,采用單相220V電源經整流后的電壓最多為311V,三相輸出后的最大線電壓也不會超過311V,除非變頻器自帶升壓功能,否則電機得不到額定的380V,此種情況,如果電機負載很輕,可正常工作,否則電機將發熱嚴重,另一種情況就是電機的繞組由星形接三角形,額定電壓由380V改成了220V,所以就可以正常工作。