henku
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 242 點
下載積分: 2046 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-05-08
查看henku的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-07 11:38
最近在工作中遇見日立  L200的變頻器輸入為單相AC220V卻帶AC380V的電機.為此我至今不明白這是何原理.現慶給位大仙指點下.
psj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看psj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-25 19:30
單相220V的變頻帶額定電壓175V的同步電機最好不過了.經濟實用.
psj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看psj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-02 00:17
必須接成角型,我們用的太多了,不改角型輸出轉矩不夠.好好學一下電機學,學一下V-F知識.不要再提這低等問題.
psj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看psj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-12-03 00:16
laosong53 你是不是見都沒見過單相變頻器,我告訴你:單相220輸入變頻輸出三相220V,直接用小功率Y系列380V電機不行!!!!!!!!!!!!!!!!!!!電機輸出力矩不夠!!!!!!!!!!!!!!!!!!必須用有兩種接法Y型;角型接線盒的電機!!!!!!!!!!!我們用過太多了!!!!!!!!!!!!!!!!!單相變頻器都是小功率的!!!!!!!你的好好學學電機學!!!!!!Y型接法兩組線圈380V是相電壓實際每組線圈得到220V,正規廠生產4KW以下Y電機都有6個接線柱,用連接片改接法.380V不用改.我們實際應用于FA-601JB變頻氣流紡機上.給棉電機0.75KW引紗電機2.2KW.變頻單相臺安牌N2系列220V輸入!!!___
  
psj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看psj的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-12-03 23:45
laosong53 是個電盲,380V的Y系列電機(4KW)以下角接就是220V輸入.電機的輸出功率和380V時一樣!另外---45樓的說法不對!!!220V單相入只能輸出最高三相220V,只所以要用單相輸入變頻是為了降低成本,一般同功率的單相220V變頻是三相380V變頻的6.7折.電機還是用380Y系列電機.改一下接法效果和380V級一樣.--------------另外220V單相變頻沒有大于4KW的.
psj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看psj的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-12-08 19:36
魅力寶寶 ;如果你用的是單相220V入的變頻,電機是能運轉,如不改成三角型接法,電機輸出轉矩肯定不足.
psj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看psj的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-12-15 21:34
55.56.57樓說的很對.李磊不對.不是可改可不改.這是最起碼的初中物理書里的知識.---------除非你的電機是空載或輕載.