233116216
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看233116216的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-08 18:25
1   S7與PLC  怎么通信  設置步驟是什么
2   我程序是用LAD編寫的  只用OB1   這樣可以么  (里面有模擬量的輸入和輸出)
3   我用MP277 10’TOUCH  的屏   用WICC2005的軟件    通信連接里有區域指針一項   我需要設置么,(我只控制電機和顯示溫度報警)
4   我沒有電腦與觸摸屏的通信電纜,有與PLC通信的電纜和PLC與觸摸屏的電纜   那我怎么半編的畫面傳給觸摸屏呢   步驟是什么呢
   補充:  一臺PC-S7-300     一臺MP277屏    還有就是在CPU參數設置中  在一般屬性里  有一個屬性問有沒有子網連接,然后有兩個選相(1沒有  2 MPI)  
    呵呵  謝謝   能詳細解答問題者  來我這請吃飯。。。!嘿嘿   歡迎電話聯系  13482395955  我報銷。。。。!或留電話  我給您打    萬謝萬謝。。。。。!
dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 221 點
下載積分: 837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-08 21:53
暈倒,看了你的問題發現你對西門子300的PLC一點也不懂~~!!
     1,S7與PLC不用設,只要你在硬件組態里面按訂貨號組態好你的硬件就行,看你的應用CPU設置里面不要動,默認就行.
     2.只用OB1也行,不過這樣出來的程序難看沒什么條理性,最好還是用FB或者FC分開寫,我是習慣用FB,然后再建個共享DB作數據運算用,人機與PLC的數據交換也最好通過DB來實現
  3.不需設置,只要選好是跟S7-300/400系列PLC就行,還有就是通信方式,比如DP,MPI或者以太網,一般沒太多數據量也沒組態DP的話就用MPI吧,但要選好地址,一般PLC的MPI地址是2,人機默認是1
   4.用PPI電纜可以下載程序到人機,就是200那條編程電纜,也可以用網線下載,不過要在人機的控制面板上設IP地址
  暫時就這么多吧,有問題再說
dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 221 點
下載積分: 837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-08 23:06
如果你還是理解不了的話就下我的程序看看,用的東西跟你的差不多,是同一個屏,不過我PLC程序是用STL寫的,絕大部分不能轉成LAD,不過看看硬件組態,看看程序結構還是可以的,如果你用300的PLC在OB1里把程序由頭寫到底會被人笑的,呵呵
http://www.24x7lending.com/bbs/read.php?tid=23509
有問題加我Q,平時交流一下.273854084
dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 221 點
下載積分: 837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-11-09 07:19
買根MPI電纜連上或者自己做一根,很簡單的
3-----3
8-----8
4-----4
5-----5
兩邊都是公頭
這根是屏與PLC的連接電纜
屏的下載電纜就是200PLC的下載電纜