foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-13 14:07
描述:FC2中語句
圖片:
描述:FC2中語句
圖片:
描述:FC1中語句
圖片:
要實現閥B開1分鐘后,閥A才關閉,有關圖片如上所示

在FC1中有Q6.3開閥A,Q6.5開閥B。當前狀態是閥A開、閥B關

在FC2中有SET M101.0,延時1分鐘后RESET M100.7

                    SET M100.7,延時1分鐘后RESET M101.0          

在OB1中有CALL FC1

                    CALL FC2

本意想,條件滿足后SET M101.0 后延時1分鐘后RET M100.7即M101.0常開點閉合1分鐘后,M100.7常開點斷開。

但是執行時M101.0常開點一閉合,M100.7常開點就斷開了。而在FC2中計時器還在走,T40開點根本沒有閉合,

RESET M100.7沒有執行到。為什么在FC1中的M100.7常開點就斷開了
          
陳宮123
共同發展、展現自我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 621 個
工控威望: 337 點
下載積分: 1244 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2008-10-21
最后登錄: 2020-01-26
查看陳宮123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-14 07:48
把程序上傳給你看看吧,另外控制要求也說清楚哦。   
歐姆龍、三菱、西門子PLC編程;單片機項目承接(C51 、AVR)