臺達VFD-M變頻器鍵盤鎖了什么解!  哪位高人, 出手下,急啊
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-07-17
查看zgf889的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-19 20:44
一樓說錯了吧,應該是P76吧,P76:參數鎖定及重置設定!
00所有參數的設定值均可讀/寫;
01所有參數的設定值僅可讀;
08鍵盤鎖定;
09所有參數的設定值重置為50HZ的出廠值;
10所有參數的設定值重置為60HZ的出廠值;
解除方法應是:長按ENTER鍵,出現P76后按上下鍵設定P76參數!