gigifx2008
銀狐
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 281 點
下載積分: 714 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-04-26
最后登錄: 2024-05-23
查看gigifx2008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-18 21:22
請各位前輩, 參照一下附檔

我把座標系統 改成 ABS , 也有裝上電池

但是PLC Reset  之後 , QD75M Axis 1 都會檢知有異常  "1201"

是我的設定有誤麼 ??

還是有設定的標準流程 , 是我設定錯誤 , 煩請 前輩指導...
附件: QD75M....doc (28 K) 下載次數:37
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6389 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2024-11-05
查看pklon2000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-13 09:43
這個錯誤是要執行OPR才能消除的。我昨天做QD75MH的也遇到了,回一次原點就好了。回原點有可能會報一個203錯誤,不過不用管它,直接把它復位掉就好。