roger614
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 235 點
下載積分: 472 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2007-10-28
最后登錄: 2018-09-26
查看roger614的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-20 05:19
小弟剛學習PLC,兩臺三菱FX2N與FX2N plc 485 相互,但是沒有搞明白那些輔助繼電器和數據寄存器D是相互通信的。請高手賜教。
lw-0595
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 366 個
工控威望: 685 點
下載積分: 657 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2006-11-24
最后登錄: 2012-09-17
查看lw-0595的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-20 08:01
主站通信繼電器是 M800--M899 100個  從站是 M900--M999 100個
        寄存器是 D490--D499 10個          D500--D509  10個

也就是說主站的繼電器M800-M899、D490-D499和從站的M800-M899、D490-D499是相通的。主站是什么狀態從站也是什么狀態。相反從站與主站也是一樣。
比如:從主站控制從站Y0 ON寫入LD M8000 OUT M800     從站LD M800 OUT Y0
             從主站改變從站的數值               LD M8000 MOV K1 D490    從站 LD M8000 OUT C0 D490



我已經將三菱FX系列兩個PLC的并行鏈接的視頻文件發在資料互助論壇里,需要的話自已去載
[ 此帖被lw-0595在2008-11-20 12:10重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 熱心助人!