樓主  發表于: 2008-11-20 21:16
我外部接的是 急停的常閉觸點,為什么在PLC的梯形圖中要用常開?
書本上都是外部接常開出點,梯形圖中用常閉。
這個問題困擾了好久,就是不能理解,請高手幫忙解釋一下!
hayws
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hayws的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-21 12:22
外部是常閉,那么該點輸入是常ON,內部程序選常開,那么PLC上電后該點是常ON的才能保證所控制的按要求動作,當按下急停按鈕,由ON——OFF,內部觸點才由ON——OFF,才能斷開控制回路