samson
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看samson的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-20 21:16
我外部接的是 急停的常閉觸點,為什么在PLC的梯形圖中要用常開?
書本上都是外部接常開出點,梯形圖中用常閉。
這個問題困擾了好久,就是不能理解,請高手幫忙解釋一下!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1306 個
工控威望: 1463 點
下載積分: 8008 分
在線時間: 368(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-03-02
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-21 14:07
如果該常閉點在程序里用得很多的話,又怕程序寫錯,可以考慮在程序開頭拿一個M來過渡
例如:LDI X0
         OUT M0