ly_16
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 303 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2006-11-02
最后登錄: 2024-12-25
查看ly_16的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-21 13:36
原5.5KW的水泵是直接控制運行,水壓壓力為0.8MPa。
實際水壓壓力只要0.55MPa就可,改成變頻器控制,查看面板的參數發現運行在44HZ時電流顯示為5.98A,功率為2.60KW
不解,是不是節能了50%??還是偶理解錯了。



zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-08 09:35
引用
引用第9樓火狐于2008-11-23 10:26發表的  :
0.8MPa時水泵的電壓和電流是多少,0.55MPa時水泵的電壓和電流又是多少,把它們的乘積比較一下就知道。