樓主  發表于: 2008-11-21 13:36
原5.5KW的水泵是直接控制運行,水壓壓力為0.8MPa。
實際水壓壓力只要0.55MPa就可,改成變頻器控制,查看面板的參數發現運行在44HZ時電流顯示為5.98A,功率為2.60KW
不解,是不是節能了50%??還是偶理解錯了。



wuqiabin
wuqiabin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 224 點
下載積分: 5908 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-03-02
最后登錄: 2024-06-18
查看wuqiabin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-27 17:01
加裝電度表與原來對比才知道節能多少