原5.5KW的水泵是直接控制運行,水壓壓力為0.8MPa。
實際水壓壓力只要0.55MPa就可,改成變頻器控制,查看面板的參數發現運行在44HZ時電流顯示為5.98A,功率為2.60KW
不解,是不是節能了50%??還是偶理解錯了。



wwqcf1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 370 點
下載積分: 10871 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2008-05-01
最后登錄: 2024-03-27
查看wwqcf1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-27 16:05
降頻后也降壓了,電流肯定會小