故障現象:某配套SIEMENS 802D系統的四軸四聯動數控銑床,開機后,發現操作面板上“NC.ON”指示燈不亮,但開機過程正常,無報警,手動回參考點時CRT顯示:坐標軸無使能。機床無法工作。


分析及處理過程:該機床此前工作一直很穩定,且從表面上看這兩個故障沒有直接的聯系,故首先要排除指示燈不亮的故障。經測量,指示燈管腳兩端無電壓,而且沒有發現線路上有開路或短路現象。查看PLC狀態表,“NC.ON”指示燈輸出信號為“Q1.4=1”,同時又發現機床自動潤滑輸出信號為“Q0.5=1” 時,潤滑電動機并不工作。經檢查,線路沒有問題,因此懷疑PLC I/O單元可能已損壞。更換同類機床的PLC I/O單元,更換后機床工作正常。由此可見,包括“坐標軸無使能”在內的一系列故障系PLC I/O單元損壞引起的。經檢測,發現該單元上一個熔絲已燒斷,從而導致故障的產生。