我們單位有臺機器壞了,原來用的是一種微型PLC,它的輸入是正電壓,我現在要用三菱FX2N,可是它的輸入要的是負電壓,關鍵問題是原來機器上的"位移傳感器"的輸出是正電 壓,怎么把它的輸出變成負電壓?(傳感器沒有型號)
      我想用它輸出的正電壓控制一個光電偶和器來輸出負電壓,不知道行嗎?各位老師有什么好辦法嗎?我這里先謝了!
    
songsuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看songsuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-24 14:13
加繼電器不行,因為它的響應頻率不夠,設備要求每分鐘600以上的輸入。我查了一下使用手冊,用NPN型晶體管可以。
songsuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看songsuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-24 14:30
各位老師:還有別的方法嗎?