樓主  發表于: 2008-11-24 19:21
我最近搞了個系統,里有一個變頻是A700-200KW,可該變頻一起動,我里面用FX2N的8AD及4AD和輸出的4DA的模塊的輸入輸出的模擬量跳動了很大!變頻不起動就很穩定,經查是變頻的干擾很厲害,可我分開不線及分開接地及加了隔離變壓器及變頻加了進線電抗器及直流電抗器也解決不了!AD及DA都加了小電容還是不能解決!請問版主有哪些高招解決問題!
原野
原野
級別: 家園常客
精華主題: 3 篇
發帖數量: 272 個
工控威望: 628 點
下載積分: 884 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2010-08-12
最后登錄: 2024-10-28
查看原野的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-19 15:41
上兩個月我也遇到過 西門子440  變頻器的 加了電抗器 還把200的232模塊給壞了,干擾一直沒解決,后來?yè)Q了國產的匯川,正弦,問題解決
地址:佛山市南海區獅山鎮