我最近搞了個系統,里有一個變頻是A700-200KW,可該變頻一起動,我里面用FX2N的8AD及4AD和輸出的4DA的模塊的輸入輸出的模擬量跳動了很大!變頻不起動就很穩定,經查是變頻的干擾很厲害,可我分開不線及分開接地及加了隔離變壓器及變頻加了進線電抗器及直流電抗器也解決不了!AD及DA都加了小電容還是不能解決!請問版主有哪些高招解決問題!
lfpcxc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 263 點
下載積分: 839 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2008-10-03
最后登錄: 2024-12-01
查看lfpcxc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-30 13:38
    
lfpcxc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 263 點
下載積分: 839 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2008-10-03
最后登錄: 2024-12-01
查看lfpcxc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-30 13:38
  
lfpcxc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 263 點
下載積分: 839 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2008-10-03
最后登錄: 2024-12-01
查看lfpcxc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-11-30 18:59
1、降低變頻器的載波頻率,比如降到2KHZ,看距離遠近。我以前也有過類似的問題,降低后有明顯的改善;
2、還有,可以在PLC把采樣時間加長。
  通過上面的2個措施,應該可以解決,祝你成功!可以把程序和圖紙發給我,幫你看看。