樓主  發表于: 2008-11-28 11:11
  現在自動機測試一中產品,(一個接著一個)有良品和不良信號,(比如,良品X2閉合,不良X3閉合) 測試完成這個產品繼續往前走,要在這個產品走三次之后,再判定這個產品的是否為不良品。小弟以前曾用單片機解決這個問題(用位指令,和移位指令),F(xiàn)在用三菱的PLC來做這個程序,不知道PLC可不可以位尋址,并把X2 .X3的開關信號放到寄存器的位里面。
yyyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 326 點
下載積分: 2866 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-07-27
最后登錄: 2024-11-11
查看yyyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-29 19:09
我做個類似的,連續檢測帶子上的工件,有不合格時經過設定的步數后會有一個機構來給不合格的做個記號,循環使用,用SFTL指令,取上升沿,三菱PLC。