樓主  發表于: 2008-11-28 22:35
FX-2N PLC組N:N連接是用FX-2N-485-BD模塊吧?如果多太機相連,是不是中間的每一太需要2個FX-2N-485-BD模塊?請賜教!謝謝!
yeyhx
愛雖沒有說出口, 但并不代表不愛!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 463 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-04-20
最后登錄: 2023-06-05
查看yeyhx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-29 21:27
是用FX-2N-485-BD模塊,每個PLC上面插一個模塊就可以了,有三種模式可供選擇, 任選一種模式放到D8178種,
“0”模式  位軟元件0個,字軟元件4個
“1”模式  位軟元件32個,字軟元件4個
“2”模式  位軟元件64個,字軟元件8個


另需要注意思下通訊時間周期是2>1>0
跟據需要選擇模式
工控技術討論群火爆招人中:32853037
群里不定期贈送群友視頻教程,不帶嘴的免進。