袁小平
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看袁小平的 主題 / 回貼
48樓  發表于: 2008-12-21 17:11
最好是硬件和軟件都用
qkec8000
把努力變成一種習慣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 249 點
下載積分: 604 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2016-08-12
查看qkec8000的 主題 / 回貼
49樓  發表于: 2008-12-21 18:57
我們公司的三洋設備采用的是安全繼電器給plcON信號,程序斷應該是在非危險場合吧。
沒有失敗,只有放棄
zhangshichao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangshichao的 主題 / 回貼
50樓  發表于: 2009-02-12 20:37
急停按鈕、安全柵、安全開關等的做法通常是全部接到了安全繼電器上,由安全PLC進行處理
當然我們通常采用兩種方法:一是把各種安全開關串聯在硬回路中
                                                    二是在程序中設定各種安全保護

總之,安全和經濟性都得考慮
wsy-163
勇鑫工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 470 點
下載積分: 516 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-08-28
最后登錄: 2019-08-03
查看wsy-163的 主題 / 回貼
51樓  發表于: 2009-02-13 01:14
應該是中斷程序好一點,有利于各工作狀態和故障的記錄和保持。
ggvv0010
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ggvv0010的 主題 / 回貼
52樓  發表于: 2009-02-13 01:40
我的看法是兩者都可行。不過用在PLC程序中最好。
sunchenghao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sunchenghao的 主題 / 回貼
53樓  發表于: 2009-02-13 11:06
控制電源好
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
54樓  發表于: 2009-02-13 16:17
軟硬件都考慮,急?刂谱饔靡恢虚g繼電器,其觸點一路給PLC輸入,另路控制其他安全相關的PLC外圍控制電路,切斷PLC電源倒不是很重要,個人的看法
hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 463 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-12-14
查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
55樓  發表于: 2009-02-13 16:19
肯定是斷開程序,關電沒必要吧,
張建強
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看張建強的 主題 / 回貼
56樓  發表于: 2009-02-13 21:07
PLC控制系統多,就兩種都做比較好。如果控制一個系統,沒掉電保護,就控制電源好,。有掉電保護,還得做兩個。
yun342703002
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yun342703002的 主題 / 回貼
57樓  發表于: 2009-02-13 21:56
huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
58樓  發表于: 2009-04-18 20:57
急停最好用在電源上,中間最好加一個中間繼電器隔開,象電機啟動一樣
anl1984
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 168 點
下載積分: 438 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2007-11-26
最后登錄: 2024-12-13
查看anl1984的 主題 / 回貼
59樓  發表于: 2009-04-18 22:28
    
當激情不在的時候,我們還剩下什么?