樓主  發表于: 2008-12-02 19:00
請問各位:用一臺三菱F700變頻器和一個模擬量4-20MA的壓力變送器,能控制水泵在一個穩定的壓力(如0.35MPA)下運行嗎?
變頻器里要設定哪些參數?我需要的0.35MPA數據在哪可以調?????
zuozhimin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 283 點
下載積分: 887 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2008-03-11
最后登錄: 2024-11-13
查看zuozhimin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-04 11:04
4-20mA對應一個壓力量程,設定百分比為你對應要設定的壓力就OK了,詳細參數看手冊了