cheng2gang2
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 212 點
下載積分: 377 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2023-09-17
查看cheng2gang2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-02 19:22
本人采用三臺FX1N PLC利用并聯鏈接作六軸伺服定位,鏈接方式采用第三種鏈接即:D0--D7,M1000--M1063為主站,D10-- D17,M1064--M1127為1#站,D20-- D27,2#站,在運行過程中1#站的Y0總是脈沖沒發送完畢,就停止發送脈沖,發送程式如下:

LD M1000    ON 主站對Z軸發送命令
OUT T10 K5   5 Z軸緩沖時間(設置位置和速度先于驅動時間)
LD T10      ON Z軸緩沖時間
DIVA      D0        D1      Y0        Y2
            8000     7000    OFF    ON
而D8140 才6150就不發脈沖了,其間M1000沒有斷過電。Y2也一直O(jiān)N
搞了二天了,還是沒有找到問題。重試好多次D8140 一直在6100--6250之間。
注:D8140為Y0當前位置。 
[ 此帖被cheng2gang2在2008-12-02 19:33重新編輯 ]
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1136(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-11-13
查看chenlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-03 08:23
沒理由呀,是不是還有其它程序影響到了.
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1136(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-11-13
查看chenlf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-03 08:27
把1#站的其它程序刪掉試試