我在一臺機子修改程序時 發現一奇怪事:導通PLC輸出點的條件都斷開了 該輸出點還保持輸出,沒有雙線圈和SET指令。
結果每次我還要用RESET復位一下才可以??為什么呢,有人碰到過嗎??我是接入一個開關X  按下就斷開Y...其他幾個輸出點都斷開正常 有幾個就有問題~~~~~
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-24 20:49
引用
引用第39樓a8897044于2009-04-24 16:24發表的  :
結果是~~~電源開關壞了!!主要在開機時發生...當較多輸出工作時~~電壓掉到16V..一些傳感器出問題..很搞笑的一個事情...千奇百怪啊    .謝謝大家的回帖


                        糾正一下:   開關電源   壞了。
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-24 20:51
       其實,針對誤動輸出的控制邏輯,逐個排查,很快能發現問題的。