樓主  發表于: 2008-12-08 14:19
寄存器里的數值根據二種外來信號變化,狀態A數值從0逐漸升到32000,再從32000突然變到0,再從0逐漸升到32000...。。。。。,狀態B是剛好相反,數值從32000逐漸減小到0,再從0突然變?2000,再從32000逐漸減小到0。。。。。A,B兩種狀態在不斷交替變化,請問用什么方法能讓plc識別兩種狀態并輸出。A狀態-Y1on   B狀態--Y2on..另外需說明的是數值從0逐漸變?2000用的時間約為0.2S.   請高手幫忙
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1136(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-11-13
查看chenlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-08 14:25
用ramp指令很容易