有一臺出口的設備,對方的電壓是三相415V,50HZ的,現在的負載是國產的三相9.1KW的空調,請問如果我配一個變壓器,把415V變成380伏,需要多大容量的變壓器?負載是9.1KW的三相空調,直接啟動,謝謝!
hjx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 210 點
下載積分: 806 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-12-14
最后登錄: 2014-01-27
查看hjx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-15 19:34
根據啟動電流除以額定電流應小于等于3/4+(變壓器容量KVA除以4倍電機功率)直接啟動經驗公式在測得該設備的啟動和額定電流值可反算出直接啟動的變壓器的容量。至于415v電壓如果設備的耐壓超過此值,應該沒什么問題。因為工作電壓允許5%的波動。如一定要要達到380v,你只要根據變比查一下公式就能結果。