如果CPU上MPI口的波特率被設置成了其它數值,如何恢復
basicplc
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看basicplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-12 23:07
設置PG/PC通信接口為PC Adapter (Auto),在屬性里測試網絡通信波特率,原后用在硬件組態里設定好(恢復)PLC通信波特率,用測試到的通信波特率(前提是通信成功)把硬件組態下載下去就可改變CPU口上MPI通信波特率了。