mks
★★★★★★★★
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 335 點
下載積分: 3645 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2023-04-10
查看mks的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-10 10:24
各位師傅我有一臺電動機想停一個小時轉倆個小時以此循環的線路圖該怎么設計?
因關系到成本問題能不用PLC 嗎?
用時間繼電器控制的線路圖應該怎么畫?
[ 此帖被mks在2009-06-15 19:29重新編輯 ]
peaceful
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看peaceful的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-10 15:50
你可以用個按鈕啟動一個KA1,用KA1的一個常開ka1串上TC2的常閉,之后一個節點分兩路,一路去控制TC1【設2小時】線圈,另一路串上TC1的常開去控制TC2【設1小時】的線圈。另起一行用TC1的延時開去串上ka1控制電動機接觸器。自己再加入停止點即可即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 熱心助人!