從容面對一切
在座各位都是我老師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 375 點
下載積分: 745 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2008-12-09
最后登錄: 2024-07-31
查看從容面對一切的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-10 18:02



我在的廠,PIC安裝時被人做了改動,在運行一個月時候,整個PIC爆掉了,請各位指點,是什么程序,造成的,接線怎末接
誠心誠意
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-11 22:03
不可能是故意爆板的思想出發點,有可能是用普通變壓器做的直流電源吧,如果是這樣的話,這種可能是存在的,也看到過一家公司的產品為了節約成本,就有一個普通變壓器整流后做PLC電源,同時變壓器的另一個繞組做交流電磁閥的電流,結果電磁閥線圈短路,導到變壓器燒成一一團,導到整個機器的控制系統全部,近半感應器全燒壞,并不是故意損壞
   我認于設備制造商不可能做這樣的事情,這樣做是得不償失的事情,不可能是故意行為...............