wzhr036
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wzhr036的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-11 09:30
MY2N220V繼電器來控制DC24V電磁閥接線有什么限制還是?要不要加電容或者什么?我最近去維修發現一個問題是電磁閥頻繁工作就會有不正常的現象!PLC沒有輸出但是繼電器斷開不了!請問朋友是什么原因?謝謝指導!
zhangshichao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangshichao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-15 14:00
同意4樓的,此外最好加個繼電器過渡。我們以前也會遇到類似問題