如題,我現在是380v電壓,我測量一相電流是感應的,那么計算三相 總電流公式是什么呢?望知道者告之,同時用什么辦法可以簡單的直接測出三相總電流呢?謝謝!
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-29
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-14 20:46
三相電功率的計算工式:            功率=(電壓*電流)/1.732*功率因數(一般取0.8就可以,如果是電熱類的就用1),,,,,,用這個工式套一下就可以了