kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-12 11:35
請教一下!
我用的是FX1N-40MT做的實驗
通常我認為計數器達到預設值之后,即使再有計數脈沖輸入,計數器的當前值也不會改變,常開觸點一直O(jiān)N,例如C0,C1
但是我在用C200是卻發現并不是如此,當計數器的當前值達到預置值時,當前值繼續增加,當然,常開觸點一直O(jiān)N

我想問一下當前值到達預設值之后,有的計數器保持當前值,有的繼續增加。
出現這種情況,1,是跟計數器的種類——一般用、斷電保持

            還是2,跟PLC的型號有關T或R輸出。 1N,或2N????

請明白的高手幫助解決一下,我想會有很多人也不清楚!
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 385 個
工控威望: 338 點
下載積分: 3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-01-05
查看zxc6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-12 15:56
建議樓主還是多看看手冊。
C200為雙向計數器(循環計數)


如果增計數到2147483647,再加一,計數值為--2147483647
http://zxc6688.ys168.com/