請教一下!
我用的是FX1N-40MT做的實驗
通常我認為計數器達到預設值之后,即使再有計數脈沖輸入,計數器的當前值也不會改變,常開觸點一直O(jiān)N,例如C0,C1
但是我在用C200是卻發現并不是如此,當計數器的當前值達到預置值時,當前值繼續增加,當然,常開觸點一直O(jiān)N
我想問一下當前值到達預設值之后,有的計數器保持當前值,有的繼續增加。
出現這種情況,1,是跟計數器的種類——一般用、斷電保持
還是2,跟PLC的型號有關T或R輸出。 1N,或2N????
請明白的高手幫助解決一下,我想會有很多人也不清楚!