這是用GX軟件打開的程序,如果有仿真軟件那最好,打開后先置位m13調用子程序p2,然后再在p2的子程序
中置位m14然后點動m40,這時M42的線圈接通并自鎖,t20開始計時當t20的觸點接通時y15并沒有置ON
很奇怪,但是點動X7時K99999的數據卻能進入D200和D201中。不管我是用仿真軟件還是實機操作Y15就是
不能置ON,試了很多的方法都沒用,拜托各位幫我解解這個迷啊!
http://www.rayfile.com/files/b3b077c0-c8d4-11dd-b911-0019d11a795f/
猛禽時代
人仁為我,我為人仁。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 181 點
下載積分: 632 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-04-04
最后登錄: 2014-03-09
查看猛禽時代的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-14 12:07
引用
引用第1樓fjqz00于2008-12-13 16:27發表的  :
只要在程序的這個Y15換成沒用過的M100就能動作。
所以,應該是雙線圈的原因,可以這樣,把所有的Y15換上不同的M,最后把這些M統一輸出到Y15,這樣就可以避免了。

換成輔助繼電器確實行,但是我怎么查也查不出出現了雙線圈?麻煩能指出哪里出錯了嗎?(我的目的不是解決問題而是想
查出問題的根源。)