[font=新宋體]68AD模塊的起始地址是20,8個通道全部打開,實時將數據送到數據寄存器,再給上位機顯示。
我自己寫的如下
LD X21
TO H2  K0  K0FF K1
LD X21
TO H2  K20 D10  K1
下面的TO就省略了。
這個程序在調試的時候不能轉換。
還求高手解答!哪里錯了,要不要設結束標志,怎樣用結束標志
uex3770366
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 200 點
下載積分: 931 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-05-30
最后登錄: 2024-09-27
查看uex3770366的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-14 19:41
TO H2  K0  K0FF K1→CH1~CH8通道全部打開
FROM H2  K20 D10  K1→將CH1轉換過的數值(電流轉換成數據)讀取出來,並且儲存到D10

建議樓主︰將AD取說有關"緩沖儲存器位址分配"看一下就懂了。