這期我們討論一個實際中常用的例子:到預定時間讓機器停止運轉

有不少人都用過此類招式,大家共同分享一下,都把自己的方法發上來

要求:使用FX2N系列PLC,可以搭配使用觸摸屏,觸摸屏種類不限

獎勵:根據要求上傳圖片,方法有新意者,或者完成要求者均有積分獎勵

如何截圖,上傳,修改尺寸點此 http://bbs.ymmfa.com/read-gktid-13953.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

下面我拋磚引玉,發一個落后的:

PLC梯形圖:(顯示倍率 75%)




觸摸屏畫面:(局部畫面)




說明:D8018,D8017,D8016,是PLC內置的實時時鐘,分別對應年,月,日,年的格式為兩位數字

D218,D217,D216是掉電保持的寄存器,可以在觸摸屏的隱藏畫面上修改或者事先在電腦里修改

數值修改為想要停機的時間

D2對應觸摸屏畫面上的“數值輸入”,由于是16位的比較,所以密碼預設置應小于數字32767

M1是“置位”,M2是“清除”,通過觸摸屏按“置位”停機有效果,按“清除”停機無效果

M8034是一個特殊繼電器,作用是所有輸出禁止,此外還可以使用M8037強制STOP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-27 21:37
引用
引用第29樓yanghua888于2008-12-23 19:35發表的  :
三菱FX的PLC.解不開密碼的機種可以用用。能解密的PLC 就算了吧,讀出原程序,被人家看到反而不好。、


解不開密碼的,隨便取個plc時間,如:實時分鐘
然后對其隨便做個算式,實時分鐘顯示在觸屏上,到了想那個的時候就比對一下。

能解開密碼的plc,這樣搞就不好了,影響形象。
保持每天一點小進步足矣。。。