bdcai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 180 點
下載積分: 556 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2022-12-05
查看bdcai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-19 16:21
有個工程,由水泵向3KM遠的水池抽水,水池裝有水位傳感器4-20mA,采用三菱PLC及其模擬量模塊加變頻器來做,恒水位控制,不知傳感器信號會否由于線路太長而衰減,影響系統控制?請高手指點指點!謝謝!
candypml
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看candypml的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-05 16:37
應沒問題,電流信號就有方便長距傳輸?/div>