a888888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 434 個
工控威望: 477 點
下載積分: 4346 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2007-12-03
最后登錄: 2014-08-17
查看a888888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-19 21:29
我今天在調試機械電柜時有一怪事情!望大家指示。∈且郧坝眠^的電柜有8個月沒用了現在要用就把線接好開機一試不行了!經查是X2上的接近開關不行了換了一個新的不行,再換一個新的還不行〈大家不要以為是線和開關搞錯了!絕對沒有啊〉細查一看X2的燈是常亮的!但開關明明有通和關啊開關上的燈也一開就亮一關就滅了!我以為是干擾!我把線單一放開還是一樣的啊!開關到電柜有15米的線是原廠家搞的還有一臺機在用啊一樣用啊就沒有這情況啊!為嗎??
kawasakilu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 380 點
下載積分: 2265 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2007-04-12
最后登錄: 2024-06-29
查看kawasakilu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-20 19:52
引用
引用第4樓2942200于2008-12-20 08:49發表的  :

好,不行,就把X2和COM線手動試下,也會知道PLC的接點如何.

同意4樓意見