樓主  發(fā)表于: 2008-12-20 15:26
首先得說   我的應用經驗不不多,而且僅限于繼電器輸出型的。
我知道需要驅動步進電機時,要用晶體管性的
但是,三菱的晶體管輸出型的輸出全是晶體管輸出,1個點給步進電機發(fā)脈沖,其余的不都浪費了嗎?
而且我看資料,晶體管輸出的額定電流很小,只有零點幾安。它能驅動咱們常用的用來做隔離的中間繼電器嗎?或者其他負載?
我還用過日本的一個小牌子IDEC,他的超薄型的PLC就只有幾個是晶體管輸出,而其他的輸出點都是繼電器型的輸出。并不是單一的一種輸出形式!
請高手指點!
另外咱用繼電器輸出時,比如帶動一個DC24V的中間繼電器,電流約為多大?
是不是超過晶體管的額定電流
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 333 個
工控威望: 398 點
下載積分: 2161 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2024-06-25
查看coverpaper的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2008-12-23 11:35
驅動繼電器沒問題啊
本人在深圳從事自動化設備PLC程序設計編程,西門子、松下、三菱等各個品牌,各種非標設備的PLC程序設計,及設備調試安裝
售后維修!超聲波清洗機/電鍍設備/自動貼膜機的程序設計、售后維修等等。電話:13537593836   QQ:603753283